Sun Microsystems Sun Blade T6340 Guide D'installation Et D'administration page 72

Table des Matières

Publicité

Les options -al renvoient le statut de tous les périphériques SCSI, y compris celui
des bus et des périphériques USB. Dans cet exemple, aucun périphérique USB n'est
connecté au système.
Bien que vous puissiez utiliser les commandes cfgadm install_device
et·cfgadm remove_device du SE Solaris en vue d'enficher un disque dur à chaud,
ces commandes génèrent le message d'avertissement suivant quand il s'agit d'un
bus contenant le disque du système :
# cfgadm -x remove_device c1::dsk/c1t3d0
Removing SCSI device: /devices/pci@0/pci@0/pci@2/scsi@0/sd@3,0
This operation will suspend activity on SCSI bus: c1
Continue (yes/no)? yes
cfgadm: Hardware specific failure: failed to suspend:
Resource Information
------------------ -----------------------
/dev/dsk/c1t1d0s0 mounted filesystem "/"
Cet avertissement est émis, car ces commandes tentent de mettre en attente le bus
SCSI (SAS) alors que le microprogramme du serveur empêche cette opération.
Ne tenez pas compte de ce message d'avertissement. Vous pouvez éviter qu'il ne
s'affiche en suivant l'étape décrite ci-après.
3. Supprimez le disque dur de l'arborescence des périphériques.
Tapez la commande suivante :
# cfgadm -c unconfigure Ap-Id
Exemple :
# cfgadm -c unconfigure c0::dsk/c1t3d0
Cet exemple supprime c1t3d0 de l'arborescence des périphériques. LA DEL Prêt
pour le retrait bleue s'allume.
Chapitre 3
Gestion des volumes de disques
59

Publicité

Table des Matières
loading