DESCRIPTION GÉNÉRALE
L'instrument T121 convertit et transmet les signaux en entrée en un signal normalisé en courant pour boucle 4 - 20 mA.
Les signaux en entrée peuvent parvenir des capteurs de thermocouples J, K, R, S, T, B, E, N, L (EN 60584) et
des capteurs RTD (thermistances) comme Pt100/500/1000, Ni100/120/1000, Cu50/10 ; T121 peut lire les
tensions et les résistances aussi.
LAYOUT DU MODULE
25 mm
M4 x 25
35 g.
Poids
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
l
Grande précision.
l
Conversion de la mesure à 16 bits.
A
l
Isolation 1500 V .
l
Encombrement très réduit et connexions rapides à l'aide des bornes à ressort.
l
Configurabilité de tous les paramètres de fonctionnement disponibles à l'aide du logiciel dédié
télécharger sur le site : www.seneca.it dans la section de logiciel du produit T121.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SORTIE / ALIMENTATION
Plage de fonctionnement
Sortie en courant
Résistance de charge
R solution
é
Sortie en cas d'over-range
Sortie en cas d'anomalie
Protection de sortie en courant
ENTRÉE POTENTIOMÈTRE
Valeur du potentiomètre
Courant d'excitation
Impédance d'entrée
Détection du capteur en panne
ENTRÉE
THERMOCOUPLE
Impédance d'entrée
Compensation de soudure froide
Détection du capteur en panne
t
4 mm
8 mm
6 mm
3.75 mm
4 mm
Boîtier
7 – 30 VC
Boucle 4 – 20 mAC
C
1 kΩ @ 26 V , 21 mA
(Voir le tableau : Résistance de charge / Tension minimale de fonctionnement)
2 A (> 13 bit)
μ
102 5% de la pleine échelle (Voir le tableau
,
Programmable entre 3 4 et 23 mA (Voir le tableau
< 30 mA
Résistance du potentiomètre jusqu'à 1 700 Ω sans résistance externe
375
A
μ
10 MΩ
Oui,
pouvant être déconnecté
10 MΩ
- 40 100 1 5 C,
–
±
Oui,
pouvant être déconnecté
Matériau PA6 renforcé avec de la fibre de verre, couleur noire.
,
,
°
pouvant être déconnecté
18,5 mm
17 mm
EASY SETUP
Over-range
)
Anomalie
)
FRANÇAIS - 2/8
à