Fig. 1 : Mélange de l'eau à différentes températures dans le circuit de retour
3.2
Exemples d'installation
Fig. 2 : Éviter l'accumulation d'air.
Fig. 3 : Installer une vanne ou un régulateur après le capteur de débit en
prenant comme référence le sens du flux
Avertissement : En phase d'installation, veiller à éviter
toute infiltration d'eau dans l'unité électronique.
3.3
Installation pour applications de climatisation
Avertissement : Veiller à installer le capteur de débit dans
le circuit de refoulement.
Si le capteur de débit est utilisé pour des applications de
refroidissement, le carter noir sur le manchon de mesure doit être
orienté vers le côté ou vers le bas pour éviter la formation de
condensation.
Séparer l'unité électronique du manchon de mesure. L'unité
électronique peut être fixée au mur. Former une boucle avec le
câble. De cette manière la condensation ne descend pas le long du
câble et ne pénètre pas dans l'unité électronique.
Carter du transducteur
Fig. 4 : Position d'installation conseillée pour les applications de
climatisation
4
Unité électronique
La température ambiante ne doit pas dépasser 55 °C. Éviter
l'exposition directe aux rayons solaires. Si la température de l'eau
est comprise entre 10 °C et 90 °C, l'unité électronique peut être
fixée au capteur de débit ou au mur.
4.1
Alignement de l'unité électronique
Pour aligner l'unité électronique procéder comme illustré ci-après.
1. Retirer l'unité électronique du capteur de débit.
2. Tourner l'unité électronique de 90° vers la droite ou vers la
gauche ou de 180° suivant les besoins.
3. Presser l'unité électronique sur la plaque de fixation jusqu'au
blocage, en gardant la position sélectionnée.
Fig. 5 : Position d'installation de l'unité électronique
4.2
Installation murale (installation séparée)
Si la température de l'eau est inférieure à 10 °C et supérieure à
90 °C, l'unité électronique doit être fixée au mur.
Pour installer l'unité électronique au mur procéder comme illustré
ci-après.
Retirer l'unité électronique de la plaque de fixation.
Dévisser la plaque de fixation de l'élément de mesure.
Fixer la plaque de fixation au mur.
Fixer l'unité électronique à la plaque de fixation.
Fig. 6 : Plaque de fixation et fixation au mur.
5
Alimentation
Le capteur de débit a une pile longue durée avec une vie utile de
dix ans. La durée de vie de la pile est indiquée sur la plaquette.
Attention danger : Ne pas ouvrir la pile. La pile ne doit pas
entrer en contact avec l'eau. Ne pas exposer la pile à une
température supérieure à 80 °C. Éliminer les piles usagées en
les déposant dans les points de collecte prévus à cet effet.
Avertissement : Installer uniquement des piles approuvées
par le fabricant.
6
Interfaces de l'unité électronique
Le capteur de débit est muni d'une interface optique conforme à la
norme EN 62056-21.
Le capteur de débit est muni également d'une sortie impulsions et
d'un câble de 2 m. Le câble peut être prolongé avec un câble de
2
2 x 0,75 mm
. Il est conseillé d'utiliser une boîte de dérivation.
7
Mise en service
Pour mettre en service le capteur de débit procéder comme illustré
ci-après.
Ouvrir lentement les vannes d'arrêt.
Contrôler qu'il n'y a pas de fuites dans l'installation. Purger
l'installation.
Le capteur de débit entre en fonction au bout de 100 secondes au
maximum. Si la limite opérationnelle est dépassé et le débit est
positif, le capteur de débit émet des impulsions suivant les
configurations sélectionnées.
S'assurer que la valeur de débit mesurée ou la valeur affichée
par l'unité électronique est correcte.
Purger l'installation jusqu'à ce que la valeur de débit affichée
par l'unité électronique soit stable. Vérifier la valeur.
2