Sauter Components centair T03424 Mode D'emploi

Publicité

Liens rapides

R
TSUP: Transmetteur de température ambiante
Votre avantage pour plus d'efficacité énergétique
Mesure exacte de la température ambiante dans des installations pneumatiques, pour une régulation
optimale des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Domaines d'application
Mesure progressive et/ou régulation de la température ambiante en association avec des appareils
pneumatiques de régulation (Centair).
Caractéristiques
Fait partie de la famille système Centair
Conversion de la température ambiante à mesurer en un signal pneumatique normalisé de
0,2...1,0 bar
Couvercle en matière thermoplastique avec un cadre gris blanc (RAL9002) et une plaque
frontale blanc pur (RAL9010)
Raccordement d'air comprimé par un nipple enfichable pour tube plastique souple avec un
ø intérieur de 4 mm
Conforme à la Directive 97/23/CE, art. 3.3 pour les appareils sous pression.
Description technique
Pression d'alimentation 1,3 bar ± 0,1
Système de mesure buse-bille
Linéarité du signal de sortie <2%
Type
Domaine de mesure
TSUP 1 F001
1)
Pression d'alimentation par
étranglement externe ø0,2 mm
Débit d'air, consommation
Linéarité
Constante de temps (0,2 m/s)
Accessoires
0296218
000* Raccord intermédiaire avec protection du coude pour les installations à enfichage
0296990
000* Raccord intermédiaire avec protection du coude pour les instal. à visser, MV 7322
0303124
000* Boîte à encastrer
0310315
000* Boîte pour montage apparent
*)
Croquis d'encombrement ou schéma de raccordement sous le même numéro
1)
Dans les unités de régulation RCP et RPP 20, les étranglements ø0,2 mm sont incorporés dans les entrées 3 et 4. Prescriptions sur la qualité
de l'air d'alimentation, en particulier pour les basses temp. amb., voir chapitre 60.
Fonctionnement
L'augmentation de la température provoque le courbure du bimétal et génère une force proportion-
nelle sur le système buse-bille. Celui-ci convertit la force en une variation de pression correspondante.
La pression de sortie augmente lorsque la température augmente.
Informations techniques
Manuel technique système Centair 304991 002
Schéma de raccordement
RCP
x
i
0,2...1,0 bar
TSUP
(± span)
P
F
± zero
T
Pression de sortie
°C
5...35
Temp. amb. adm.
1,3 ± 0,1 bar
33 l
/h
Schéma de raccordement
n
< 2%
Croquis d'encombrement
5 min
Instructions de montage
x
i
Ø 0,2 mm
1,3 bar
TSUP
(± span)
P
F
± zero
T
A02781
Poids
bar
kg
0,2...1,0
0,17
0...70 °C
A02781
M303048
MV 23153
Sauter Components
68.330/1
T
Y02810
bar Pression de sortie
1,2
1,0
0,2
0
Domaine de
mesure
B02784
7168330002 03