Télécharger Imprimer la page

Telcoma Automations T400 Instructions Pour L'installation page 37

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 16
E
Programación independiente TIEMPO DE PAUSA
Con este procedimiento se puede modificar el tiempo de pausa sin programar de nuevo toda la central.
1)
Con la cancela cerrada, corte la alimentación de la central.
2)
Pulse el botón PROG./STOP.
3,4,5) Alimente la central, manteniendo pulsado el botón PROG./STOP (detalle 6 de fig. 1) durante 3 segundos
como mínimo. Se encenderá el led de programación L1. La misma función puede ejecutarse manteniendo
pulsado el botón PROG./STOP, cortocircuitando por un instante los contactos de reajuste (detalle 15 de fig.
1) y soltando el botón PROG./STOP cuando se encienda el led L1.
6)
Pulse de nuevo el botón PROG./STOP.
7)
El led L1 comenzará a destellar. Comienza la cuenta del tiempo de pausa.
8)
Cuando se llegue al tiempo de pausa deseado, pulse de nuevo el botón PROG./STOP. El led L1 se apagará,
indicando el final del procedimiento.
CONFIGURACIONES DE LAS FUNCIONES (tab. 2)
Las diferentes opciones descritas se seleccionan con el dip-switch funciones (detalle 11 de fig.1)
- Tenga en cuenta que para que la central aprenda una modificación de las configuraciones habrá que
cortar y activar durante un instante la alimentación, o bien cortocircuitar por un instante los 2 contactos
de reajuste de la central.
FUNCIÓN MASTER/SLAVE
Con esta función es posible instalar dos cancelas correderas opuestas que se mueven sincronizadas entre ellas.
1) Conectar todos los mandos (incluido el receptor) y los dispositivos de seguridad a la unidad central MASTER.
Quedan excluidos los finales de carrera eléctricos del motor SLAVE que tienen que estar conectados a la unidad
central SLAVE.
2) Configurar los dip-switch 3 y 4 en ON en la unidad central SLAVE.
3) Continuar con el aprendizaje del recorrido de los dos motores con las correspondientes unidades centrales, tal
como se muestra en el capítulo "PROGRAMACIÓN TIEMPOS TRABAJO Y PAUSA".
4) Conectar el borne 27 (C) de la unidad central MASTER al borne 34 (o 40) de la unidad central SLAVE.
5) Conectar el borne 28 (J.) de la unidad central MASTER al borne 33 (J1) de la unidad central SLAVE.
37

Publicité

loading