TAB. 2
FONCTION n. Dip OFF ON DESCRIPTION
Mode entrée
1
Pas à pas
2
et radio canal (CH1)
3
Modo Ingresso
Jolly
4
Préavis
5
minuterie de re
6
fermeture
Phototest
7
Freno motore
8
9
Mode Sortie US1
10
N.C.
11
Refermetures
après cellules
12
photoélectriques
Pendant l'ouverture, en appuyant le bouton P/Pon bloque le portail; le
second appui ferme le portail.
Ouvre - Stop - Ferme
Pendant la fermeture en appuyant le bouton P/Ple portail se bloque; le
second appui ouvre le portail.
Pendant l'ouverture, l'appui du bouton P/Pbloque le portail. Au bout de
quelques instants le portail se ferme.
Ouvre - ferme
Pendant la fermeture l'appui du bouton P/Pbloque le portail pour quelques
instants, après le portail s'ouvre.
Pendant l'ouverture, l'appui du bouton P/Pn'a aucun effet.Pendant la
Ouvre toujours
pause, l'appui du bouton P/P n'a aucun effet.Pendant la fermeture en
«Fonctionnement
appuyant le bouton P/Ple portail se bloque, au bout de quelques instants
collectif»
il s'ouvre.
Pendant l'ouverture, l'appui du bouton P/Pn'a aucun effet.Pendant la
Ouverture-Fermeture
pause, l'appui du bouton P/P ferme le portail. Pendant la fermeture en
avec inversion exclue
appuyant le bouton P/Pon bloque le portail. Au bout de quelques instants
durant l'ouverture
le portail s'ouvre.
Photocellule 2
Connecter cette entrée au commun si elle n'est pas utilisée.
Ouverture con
Entrée temporisateur ; ferme le portail quand le contact est ouvert et
temporisateur
maintient l'automatisation ouverte quand le contact est fermé.
(extérieur)
Entrée pour temporisateur piéton ; ferme le portail quand le contact est
Ouverture Piéton
ouvert et provoque une ouverture piéton quand le contact est fermé.
avec temporisateur
Avec une commande P/P et le vantail ouvert avec temporisateur piéton,
(extérieur)
le portail ouvre complètement, ferme complètement et rouvre l'espace
piéton.
Entrée pour
Cette option de l'entrée Jolly sert pour connecter deux T400 avec
commandes SLAVE
commandes synchronisées.
Exclu
La lampe clignotante est alimentée contemporainement au moteur.
Actif
Exclu
Après l'ouverture complète le coffret referme avec une seule commande manuelle.
Actif
Après l'ouverture complète le coffret referme après une pause programmée.
Exclu
Voir le texte dans le chapitre Fhototest
Actif
Voir le texte dans le chapitre Fhototest
Exclu
Fonction exclue
Actif
annuler l'inertie du moteur. Active avec les commandes de STOP et FIN
DE COURSE.
Contact pour
Avec cette modalité nous pouvons commander un éclairage automatique.
Éclairage automatique
Allumée du début du cycle jusqu'à 2 minutes après la fermeture.
Contact pour serrure
Contact pour commander une serrure électrique avec alimentation
électrique
extérieure. Active 3 secondes à chaque début d'ouverture.
Ce contact indique l'état du portail. Le relais s'active au début de
Contact d'état ou pour
l'ouverture et se désexcite uniquement quand la fermeture est achevée.
voyant portail ouvert
Contact blinker pour
Pour connecter une ampoule avec fonction de clignotant. En exploitant les
Clignotant
deux contacts N.F. et N.O. on peut allumer deux lampes en alternance.
Exclu
Fonction exclue
L'intervention de la cellule photoélectrique abaisse le temps da pause,
Actif
quelle que soit sa valeur, à 2 secondes
NOTES